11

2024-05

当前位置: 网事范文网 > 作文大全 >

石油化工输运系统罐区配管设计分析

| 来源:网友投稿


打开文本图片集

摘 要:石油化工行业是我国工业和经济发展的重要前提和保障。罐区是石油化工行业发展过程中不可或缺的重要组成部分。罐区种类繁多,其各自具有不同的功能。近年来,随着石油化工行业的快速发展,其应用最普遍的罐区,主要包括安全消防设置、辅助生产区和罐组等。笔者着重对储罐布置及罐区布置和泵的布置和配管进行论述,以提高整体配管设计水平。

关键词:石油化工输运系统;罐区;泵;配管设计

1 引言

罐区在石油化工行业中占据举足轻重的地位,其配管设计过程中所包含的设计要素也比较多。设计人员在对罐区进行设计的过程中,要结合储备介质的不同需求,对其安全性和经济性进行综合考虑。比如,气象空间和储罐内物质性质在一定程度上都会影响储罐的安全性。设计人员要结合石油化工输运系统的实际诉求,对储罐型式进行设置,并结合危险介质等级对其进行合理选择和配置,从设备布置和配管两方面入手,提高整体配管质量。

2 储罐布置及罐区配管

2.1 火灾危险等级

如表1所示,为储罐介质的火灾危险性分类。

表1 液化烃和可燃液体的火灾危险性分类

2.2 储罐布置

首先,防火间距。设计人员要结合相关设计防火规范对储罐进行成组布置。不同种类的储罐,其介质也有所不同。储罐包括地上储罐和液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐两类。技术人员在对储罐进行布置的过程中,要依据其实际需要,对防火间距进行设置。如表2所示,为其防火间距要求。

其次,防火堤布置。设计人员在对防火堤进行布置的过程中要注重其有效容积,确保其有效容积与相关防火规范相契合,避免其布置不合理引发安全隐患。同时,设计人员要参考相关公式规范,对防火堤的有效容积进行计算。

防火堤的容积用V表示,防火堤中心线围成的水平投影面积用A表示,Hj表示设计液面高度,V1、V2、V3、和V4分别表示:防火堤内设计液面高度内的最大油罐基础体积;最大油罐之外,防火堤设计液面高度之内的液体体积和油罐基础体积之和;中心线内设计液面高速内防火堤体积和内培土体积之和;防火堤内设计液面高度内的隔堤、配管、设备和其他物体之和[1]。

表2 罐组内相邻可燃液体地上储罐的防火间距

2.3 管口布置

在对储罐管口进行布置的过程中,要注重对其上部人孔和下部人孔进行综合考虑。技术人员要将下部人孔布置在斜梯下面。同时,其要与顶部人孔呈水平方向,并接近顶平台。针对相对较高的侧向人孔,要注重其方位布置,确保其与人孔接近。设计人员在对球形储罐进行布置的过程中,要结合平台上的配管对其方位进行协调布置,并在其顶部和底部各设置一个人孔。

设计人员在常压立式储罐浮子式液位指示计布置过程中,要让其接近顶部人孔。同时,设计人员要结合其功能诉求,对液位控制器、液位报警器和非浮子式液位计时进行设置。比如,其可以根据实际需求对液位计联箱管进行设置,以减少不必要的设备开口,降低工程量。部分设备接口需要与联箱管进行连接,设计人员也要避免其与物料进出口过近,并注重其周围的平台和梯子设置,为仪表的安装和维修提供便利。

设计人员在对立式储槽底部进行排液管设计的过程中,要在基础部位进行沟槽预留。同时,要根据排液总管位置进行排液口方位设置。设计人员在石油化工输运系统罐区配管设计过程中,要在液化石油气储罐底部预留出空间,以便于空气流通[2]。

2.4 储罐区配管

设计人员要对罐区内管道进行集中布置,进行管墩敷设的过程中,要确保墩顶与底面的高度保持在30cm左右。管墩的间距设置要考虑管径因素,并减少其通往各罐之间的管道交叉。结合管道具体情况对跨桥进行设置,确保管顶与桥底面最低处高度不小于80mm。

物料管理人员要在进出口设置切断阀和插板,并在防火堤外部进行集中设置。技术人员要对储罐上应用比较普遍的阀门具有明确的了解,进而对其进行集中布置,以确保操作过程中的便利。工艺物料管道上的切断阀与储罐接口连接,对其进行布置的过程中,也要避免其距离储罐过远。

技术人员在对罐区防火堤外两列管廊进行T形布置的过程中,要注重其标高的差异性。并对管廊上的膨胀弯管进行集中布置,以确保管架设置的合理性,为其提供便利。

技术人员要考虑液化石油气储罐气相返回管道的相关情况,避免其形成下凹袋型,以免造成u型液封。部分液化石油气储罐排放口要垂直向上设计,为储罐顶部安全阀出口提供便利,并在排放管最低点设置放净口,并用管道对其进行合理引导[3]。

3 泵的布置及配管

3.1 泵的布置

首先,露天布置。对泵进行露天布置的过程中,要考虑管廊上方是否有空冷器,然后将泵布置在管廊内侧,并将其出口线对齐,与管廊柱中心线之间的距离保持在60cm。如果管廊上方有冷空气,以340℃为分界点,泵温在340℃以下,要将泵布置在管廊外侧,并将其出口中心线对齐。伸出的管廊距柱中心线60cm,泵驱动机设置在管廊内侧。泵的操作温度不低于340℃,将泵布置在管廊外侧,泵出口中心线对齐,与管廊柱中心线距离保持在3m,泵的驱动机设置在管廊外侧。

其次,半露天布置。降雨较多的地区一般采用半露天布置。设计人员会对气候因素进行综合考虑,在管廊上方对泵进行布置,并在上方管道的上部对顶棚进行设置。技术人员要对相关设备布置要求进行综合考虑,进而结合实际需求对泵进行布置。其也可以结合实际需求分别将泵布置成单排、双排或者多排,以满足不同的设计需求。

第三,室内布置。寒冷地区或者风沙相对较大的地区,基于安全和性能的双重考虑,一般将泵布置在室内。进行室内布置的过程中,设计人员要注重泵房、泵棚和露天泵站地面要高于周围地面20cm,而泵基不低于10cm,以满足石油化工输运系统罐区配管设计需求[4]。

3.2 泵的配管

管道布置要避免对起重机造成干扰。比如,输送腐蚀性介质的管道不要布置在泵和电机上方,避免对其造成破坏;布置过程中预留相应的空间,以确保后期的检修和拆卸;阀门安装高度保持一致,便于操作等。同时,设计人员要充分认识到温度对管道柔性的影响,管道柔性要满足相关设计要求。将泵口承受的作用力控制在一定范围内。不同温度介质下,要通过应力分析对泵管道布置进行设计,整体布局从简处理。

设计人员要结合实际输运需求对泵进行合理设置,以降低泵的维修难度。比如,在泵的水平吸入管和泵前管道弯头处设可调支架。在泵出口第一个弯头处设置吊架或者弹簧支架。在弹簧支架的设计过程中,要注重对相关温度要素进行考虑。并结合相关厂商数据进行离心泵接管管口的设置[5]。

4 结语

石油化工输运系统罐区配管设计比较复杂,需要专业的设计人员进行操作和执行。近年来,随着社会需求的加大,石油化工输运系统罐区配管设计难度也日益增加。设计人员要注重对管道进行合理选择,从根本上提高其配管设计质量,为我国石油化工企业的快速发展提供物质保障。

参考文献

[1]陈颖超,李肖斌.石油化工储运系统罐区配管设计的研究[J].山西化工,2012,(01):47-49.

[2]周月,周婷.化工厂配套丙烯原料罐区的储运设计[J].山东化工,2013,(10):197-200.

[3]康宏伟.浅谈石油化工厂配套丙烯罐区的储运设计[J].广州化工,2014,(13):157-159.

[4]张华莎.石油化工油品储罐自动化仪表及工程设计[J].石油化工自动化,2015,(06):6-13.

[5]陈雪梅,郝瑞梅,等.大型优酷储油罐区的安全设计[J].石油库与加油站,2011,(05):13-17.

推荐访问:输运 石油化工 分析 设计 系统

最新推荐New Ranking

1聘用合同范本大全19篇

聘用合同范本大全第1篇甲方(聘用单位):住所:乙方(受聘人):住所:身份证号码:甲、乙双方根据《中华...

2结婚纪念日感言大全12篇

结婚纪念日感言大全第1、每一年的结婚纪念日,我都会感谢你,给我这份节日的权利,给你带来幸福和感动...

32023年小学二年级作文评语8篇

小学二年级作文评语第1、朴实自然的童心体现在文中,使文章散发着清新活泼的气息。2、这篇文章以具体...

4小组评语大全10篇

小组评语大全第1篇该同学在实习期间一贯积极主动,认真学习业务知识,在很短的时间里就掌握了工作的要...

52023年度工厂岗位职责大全

工厂岗位职责大全第1篇保证生产工艺满足工厂内生产的正常运行。进行工艺改进,实施工艺规程及ODS的标...

62023年度对员工评语大全(2023年)

对员工评语大全第1 工作认真刻苦,服务态度非常好,使经理在xxx的时候没有后顾之忧;工作积极,热情周...

7小学六年级评语大全17篇(全文完整)

小学六年级评语大全第1、这学期,你的胆子大了,声音亮了,课堂回答问题的小手举得高了,这是多好的现...

82023年学生个人总结范本大全11篇(全文)

学生个人总结范文大全第1篇在思想方面,首先我端正了学习态度,认识到大学仍需付出极大的努力用功学习...

9保险承诺书范本大全(完整)

保险承诺书范文大全第1篇保险公司目标承诺书篇一:我是,请大家为我见证:作为团队的一名营销主管,我...

10小学生观后感作文23篇

小学生观后感作文第1篇一直以来,我对于漫威的电影都处在感官上的刺激阶段,对于它所要创造出来的宇宙...