【摘 要】电气厂房冷冻水系统作为通风系统的冷源,在核电厂整个运行过程中,起到重要的作用,维持厂房温度在20-35℃区间。本系统在运行过程中冷冻水压力一直不稳定,从而导致运行人员经常需要对本系统进行泄压与补水操作,频繁的手动干预对系统的稳定运行带来威胁。本文通过对系统冷冻水压力异常原因细致分析,对系统压力维持稳定运行提出自己的建议措施。

【关键词】冷冻水机组;压力;措施

中图分类号: TM623.4 文献标识码: A 文章编号: 2095-2457(2019)04-0291-002

DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.04.114

1 電气厂房冷冻水系统功能简介

电气厂房冷冻水系统主要是对主控室空调系统、电气厂房主通风系统和电缆层通风系统的冷却盘管提供7℃的冷却水。

本系统为一封闭的冷冻水系统,由两列冷冻水机组(包括冷冻水泵)、一台储存有冷冻水的缓冲罐001BA、一台冷水储存罐002BA以及相应的管道和冷却盘管组成。冷冻机组额定功率下的冷冻水流量为134m3/h。系统流程示意图如图1所示:

在冷冻水机组不能使用时,15分钟内冷水储存罐DEL002BA向主控室中的冷却盘管提供冷却水。两个系列不能自动的互为备用,但通过阀门012VD可以进行切换,交叉运行,例如冷冻水泵001PO可以和002GF一起运行。

冷冻水由除盐水SED系统的水来提供,通过一个加药系统SIR加入磷酸三钠,调整PH值在11.5至12的范围之内。正常运行时保证波动箱的压力在2bar左右,低于此值,应及时补水,弹簧式安全阀004VD和404VD会对超压进行保护。

2 失去冷冻水的危害

本系统为非安全相关系统,但由于其停运会造成电气厂房的温度升高,最终导致机组停运,故它间接地对核电厂的运行安全性有贡献。技术规范规定如果机组处于功率运行、热备用、热停堆或正常中间停堆(RRA切除),在电气厂房相关房间温度超过设备运行环境温度限值(10℃<T<35℃)时,应开始执行向退防状态过渡。所以保证本系统的正常运行和长期可用性是非常重要的。

电气厂房冷冻水冷冻水故障,将导致通风系统失去冷冻水,从而导致电气厂房内各机架、配电柜内结露,可能造成线路板或线间短路损坏设备, 同时对主控室计算机系统带来很大的安全隐患。

计算机对温度的变化范围要求较高。温度不宜过高、过低,更不能有剧烈的变化,即温度的变化率减至最小。在我国《计算机场地技术条件》国家标准GB2887-89中开机时对机房内温度的要求见表1,停机时对机房内温度的要求见表2。

从上可知电气厂房冷冻水故障,对系统带来很大的安全隐患。系统的稳定运行,需要将系统中的缺陷消除,这样才能尽可能将系统保证其稳定运行,而我厂DEL系统长期存在冷冻水压力异常问题,下面详细介绍DEL系统冷冻水压力异常原因及建议措施。

3 系统压力异常原因

本文只分析冷冻水压力的异常,前面提到电气厂房冷冻水冷冻水压力不稳定,导致目前需频繁进行补水和泄压操作。冷冻水基本每班要手动补水一次,冷冻水压力的不稳定,势必导致本系统不能长期有效的安全稳定运行,下面就压力异常的因素归纳一下。

3.1 压力变大因素

压力变大无疑为系统接口的外源泄漏导致。大致两点,其一,系统膨胀水箱,此水箱全体积0.4m3, 而有效体积为0.1m3(水侧),该水箱的补水阀003VD为手动截止阀,且只有一个补水阀。截止阀的密封性能较好,但是该阀门由于频繁操作,势必造成密封性能降低,从而有内漏的风险,这样就会导致SED的补给水给冷冻水增压。

其二,加药系统给电气厂房冷冻水添加磷酸三钠时也会导致压力变大。该过程一般在机组启动前,由于大修时系统水排空后充换过新水,系统重新启动前要求加药,来调整PH值,这个过程存在系统压力变大风险。

3.2 压力变小因素

压力变小是由于系统中的存在泄漏,为系统中向外泄漏导致压力下降,系统较容易的地方有以下三点:

(1)各用户冷却器的疏水阀。这些阀门在机组启动前要对热交换器进行排气,在关闭该阀门,有关不严的风险,从而导致外漏;

(2)各用户的热交换器与系统连接为软连接,此处用法兰连接,其垫片的磨损会导致冷冻水的泄漏;

(3)热交换器的传热管破损等其他因素会导致系统泄漏。上面总结了一下系统压力异常的主要因素,为什么系统一些小的泄漏会导致压力异常变化,而在系统中小的泄漏是不可能避免的,这就要从本系统的设计上找答案。

3.3 电气厂房冷冻水膨胀水箱设计

电气厂房冷冻水膨胀水箱在系统运行时,起到缓冲系统冷冻水压力的作用。其工作原理:电气厂房冷冻水膨胀水箱上部为加压氮气(0.25-0.3Mpa),隔膜内为冷冻水,隔膜上部有一个限位板,隔膜的拉断强度为18MPa。当压力上升时,隔膜向上膨胀,为防止隔膜损坏,加装限位器,此时压力继续上升至0.35MPa时,罐子的安全阀动作;当压力下降时,储能的氮气向下释放能量,减缓系统压力下降。而真实是该罐子上部是没有充氮气,上部空间为空气,且没有加压,导致系统只能靠隔膜的弹性来缓冲系统压力,导致系统的压力稳定性降低。

4 对压力异常的建议措施

对于压力变大因素,可以在电气厂房冷冻水膨胀水箱的补水阀前再加一道隔离阀,且可用密封性能较好的隔膜阀,这样就可以降低内漏风险;而对于加药系统给电气厂房冷冻水系统加药,应严格按典型操作票要求,现场人员监视电气厂房冷冻水膨胀水箱压力,通过开关电气厂房冷冻水膨胀水箱疏水阀维持压力在0.2MPa,有效利用防人因工具避免系统超压。

对于压小变大因素,我们应该从哪些方面改进来完善系统。我们在执行规程启动时,应该对冷却器充水排气时,认真确认每个疏水阀关闭到位;对于易磨损的设备,应该建立台账,定期进行检查和更换。而电气厂房冷冻水膨胀水箱设计中存在的问题,尤为需要改进。

对于膨胀水箱的缺陷,可以有以下三种改进措施。

其一、对电气厂房冷冻水膨胀水箱上部空间进行充氮加压,可以在大修期间进行试验,已验证其稳压效果;

其二、也可以考虑更换成开式高位水箱,如DEG的高位缓冲水箱,这样就可以增加系统的水装量,自然系统的压力缓冲能力也相应增加。

其三、对电气厂房冷冻水膨胀水箱换型,可以将隔膜式缓冲罐更换成胶囊式缓冲罐。囊式气压罐工作原理:囊式气压罐是由钢质外壳,橡胶囊内胆构成的储能器件,橡胶囊把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入囊式气压罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,气体受到压缩后体积变小,压力升高并储存能量,压缩气体的膨胀将橡胶囊内的水挤出气压罐,输送至管网。

5 结论

电气厂房冷冻机组稳定运行为主控室仪表控制系统、配电盘等重要设备的安全稳定运行提供保障。本文通过对冷冻水压力异常因素及膨胀水箱设计缺陷进行分析,针对机组电气厂房冷冻机组实际情况,提出相应建议措施。为以后本系统的更好的稳定运行提供借鉴。

【参考文献】

[1]《电气厂房冷冻水系统手册》中国核工业第二研究设计院,2008年1月.

[2]《DEL系统膨胀水箱3、4DEL001BA》中国核工业第二研究设计院,2007年5月.

推荐访问:水压 冷冻 二厂 异常 原因

最新推荐New Ranking

12023年企业演讲稿范本大全3篇(范文推荐)

企业演讲稿范文大全第1篇各位领导,各位同事,大家好:我叫是“为员工点个赞”!今日我很激动,因为我...

2聘用合同范本大全19篇

聘用合同范本大全第1篇甲方(聘用单位):住所:乙方(受聘人):住所:身份证号码:甲、乙双方根据《中华...

3结婚纪念日感言大全12篇

结婚纪念日感言大全第1、每一年的结婚纪念日,我都会感谢你,给我这份节日的权利,给你带来幸福和感动...

42023年小学二年级作文评语8篇

小学二年级作文评语第1、朴实自然的童心体现在文中,使文章散发着清新活泼的气息。2、这篇文章以具体...

5小组评语大全10篇

小组评语大全第1篇该同学在实习期间一贯积极主动,认真学习业务知识,在很短的时间里就掌握了工作的要...

62023年度工厂岗位职责大全

工厂岗位职责大全第1篇保证生产工艺满足工厂内生产的正常运行。进行工艺改进,实施工艺规程及ODS的标...

72023年度对员工评语大全(2023年)

对员工评语大全第1 工作认真刻苦,服务态度非常好,使经理在xxx的时候没有后顾之忧;工作积极,热情周...

8小学六年级评语大全17篇(全文完整)

小学六年级评语大全第1、这学期,你的胆子大了,声音亮了,课堂回答问题的小手举得高了,这是多好的现...

92023年学生个人总结范本大全11篇(全文)

学生个人总结范文大全第1篇在思想方面,首先我端正了学习态度,认识到大学仍需付出极大的努力用功学习...

10保险承诺书范本大全(完整)

保险承诺书范文大全第1篇保险公司目标承诺书篇一:我是,请大家为我见证:作为团队的一名营销主管,我...