摘 要:文章对于目前的建筑电气消防系统的设计,从消防配电的要求、火灾广播和报警器的设置、报警器探测器的类型选择及布置、火灾报警系统和漏电报警系统等方面做较为详细的论述。

关键词:建筑电气消防;火灾广播报警器;火灾探测器;系统接地;漏电报警

1 消防设备的供电要求

对于两个或更多的消防电力负荷,其第二电源可以被划分常备和常供两种方式。对于恒定的供电电源应按照顺序切换设计即可。对于这类常备的供电柴油发电机,带负载时应确保顺利启动正常工作,这就需要由柴油发电机供电的特性所决定,因为其启动工作时最多只能带动一半的负载,如果承担的负载过多将有可能导致断电不能投入使用的后果,造成重大损失。

考虑到消防负荷电力,建筑物的最大的火灾荷载,消防泵用电,防火卷帘电力和应急照明。电源容量应在这个循环中的所有应急照明负荷加上最大设置防火卷帘负荷的总和计算。因为每个防火卷帘不会下降的同时,防火卷帘运行的时间很短。部分建筑负荷容量小,柴油发电机可以用于任何消防用电负荷的应急备用电源。从工程经济学的角度考虑,有时消防应急照明负荷,组成UPS电池可以作为备用电源,柴油发电机组负载连接。但负载由电池作为备用电源,正常供电应来自相应的配电箱连接到一个专用电路或消防荷载,从而降低了消防负载对其他一般正常电源的影响。

2 报警器、探测器的类型选择及布置

火灾探测器,是指用来响应其附近区域由火灾产生的物理或化学现象的探测器件。根据各类物质燃烧时的火灾探测要求和不同的火灾探测方法,可以构成各种类型的火灾探测器,主要有感烟式,感温式和感光式(火焰探测式)三大类型。对于物质燃烧产生的烟气体或易燃易爆场所泄露的可燃气体,可以利用各种气敏元件及其导电机理或三端电化学元件的特性变化来构成可燃气体探测器。在建筑中,大量使用的火灾探测器是感烟式和感温式探测器,只有在部分露天场所,配电室,大型展览厅和厨房可燃气瓶附近会少量使用感光式和可燃气体探测器。此外,火灾探测器还有烟温,烟光,烟温光等复合式火灾探测器和双灵敏度火灾探测器。感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R(表1)确定。

表1 感烟、感温探测器保护面积、保护半径

3 火灾应急广播与火灾报警器的设置

《火灾自动报警系统设计规范》5.4.1规定,控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾应急广播。民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3 W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。

《火灾自动报警系统设计规范》中规定:

(1)每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

(2)未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。

(3)每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。

为了在火灾时能够引起各种人员的注意,需设置声光报警器。

4 火灾自动报警系统接地

为保证消防系统的正常工作,火灾自动报警系统应采用专用的接地装置,接地电阻不大于4Ω,而采用公用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。对于接地装置专用还是共用,应该依据工程的具体情况而定,一般专用为好,共用也可以。在消防控制室设置专用的接地板、接地干线,接地干线主要指从消防控制室接地板到接地体这一段线路。此线路同时应满足导线接地电阻的要求,接地干线截面积不小于25mm2,敷设方式宜采用穿硬质塑料管埋设至接地体,主要是为了与防雷接地分开,具有一定的绝缘性,以免直接接触影响消防设备的接地效果。由控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线为接地支线,其截面积不小于4mm2,此内容应在消防控制室设备布置图中阐述清楚。

采用共用接地体时,宜从控制室直接引至基础底部内钢筋网,作为共用接地点,不宜从消防控制室内的柱子上直接焊接钢筋作为接地板。工作接地线与保护接地线必须分开敷设,并且工作接地线在通过墙壁时,应该穿钢管或其它坚固的保护管。当采用交流电作为消防电子设备电源时,应采用单相三线方式供电。

5 漏电火灾报警系统的配置

漏电火灾报警系统之中的漏电火灾报警装置在安装中应该根据被保护点的重要性确定。在关键的保护范围内,必须在每个配电箱的连接上都设置漏电检测模块。可以在配电箱、电器箱的侧面或附近设计一般防火漏电模块,也可以直接分配到电箱内部即主要的断开装置必须是自动开关或接触器的下口安置漏电探测器,在易于调整的配电箱的位置放控制模块,并远离主要的断开装置。

电气火灾监控系统安装在配电室和配电箱处,实时检测供电线路干线、次干线的剩余电流,如超过剩余电流报警值立即发出声光报警信号,提示检修,主要用于预防漏电引起的电气火灾。两者配合可构成对漏电“整体监测、局部跳闸”的完整防护体系。

根据国家标准,应当符合实际测试的主要分支和分支电路的漏电流《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005 5.7.5中的相关规定,在选择泄漏控制模块的额定工作电流,不应该小于正常的电气线路及设备的漏电流的2倍的最大值。可依据保护线路和设备的实际情况来进行调整。通常两个漏电流报警设置在600~800MA;三漏电流报警设置在200~400mA的范围。

6 结束语

随着社会的进步,建筑内部的使用功能趋于复杂化,如何做好消防设备的供电工作,保证消防设备在火灾时充分发挥作用,保障人员及建筑的安全,是我们今后仍需进一步深入研究的问题。由此可见,电气消防是一不容忽视的学问。

参考文献

[1]GB50116-2008.火灾自动报警系统设计规范.

[2]GB50016 -2006.建筑设计防火规范.

[3]GB50166-2007.火灾自动报警系统施工及验收规范.

[4]GB50045-95.高层民用建筑设计防火规范,2005年修订版.

作者简介:邹积银(1986,10-),男,民族:汉,大学,专业:集成电路,2005.9-2009.7黑龙江大学,学生,2009.7至今黑龙江省轻工设计院,助理工程师。

推荐访问:几个 浅析 常见问题 电气 设计

最新推荐New Ranking

1结婚纪念日感言大全12篇

结婚纪念日感言大全第1、每一年的结婚纪念日,我都会感谢你,给我这份节日的权利,给你带来幸福和感动...

22023年小学二年级作文评语8篇

小学二年级作文评语第1、朴实自然的童心体现在文中,使文章散发着清新活泼的气息。2、这篇文章以具体...

3小组评语大全10篇

小组评语大全第1篇该同学在实习期间一贯积极主动,认真学习业务知识,在很短的时间里就掌握了工作的要...

42023年度工厂岗位职责大全

工厂岗位职责大全第1篇保证生产工艺满足工厂内生产的正常运行。进行工艺改进,实施工艺规程及ODS的标...

52023年度对员工评语大全(2023年)

对员工评语大全第1 工作认真刻苦,服务态度非常好,使经理在xxx的时候没有后顾之忧;工作积极,热情周...

6小学六年级评语大全17篇(全文完整)

小学六年级评语大全第1、这学期,你的胆子大了,声音亮了,课堂回答问题的小手举得高了,这是多好的现...

72023年学生个人总结范本大全11篇(全文)

学生个人总结范文大全第1篇在思想方面,首先我端正了学习态度,认识到大学仍需付出极大的努力用功学习...

8保险承诺书范本大全(完整)

保险承诺书范文大全第1篇保险公司目标承诺书篇一:我是,请大家为我见证:作为团队的一名营销主管,我...

9小学生观后感作文23篇

小学生观后感作文第1篇一直以来,我对于漫威的电影都处在感官上的刺激阶段,对于它所要创造出来的宇宙...

102023年周总结范本大全23篇

周总结范文大全第1篇本人自xx入职公司以来,在营销管理中心市场部担任xx职务,主要负责市场研究方向工...