29

2024-04

当前位置: 网事范文网 > 作文大全 >

消防建筑电气工程中消防设计的施工要点

| 来源:网友投稿

【摘要】建筑电气中的消防设计包括了火灾自动报警、消防联动控制与消防设备配电。这些为火灾的先期预报、火灾的及时扑灭、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。电气消防和给排水及暖通专业联系得非常密切,所以,在设计中必须与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。在各专业的消防规范中,分别规定了在不同的情况下设计相应的消防设施。本文对建筑电气专业消防设计中的常见问题进行了分析。

【关键词】建筑电气;消防设计;

一、消防配电的设计问题

消防过程中,外电源如果突然断电,则应急柴油发电机组将带动所有正在工作的消防设备自动启动。但是,发电机的功率最多只允许带50%的负荷,若不采取相应的措施,则发电机组很有可能熄火,不再发电。解决办法是可对消防设备进行分批起动。

兼供防火卷帘的应急照明电源容量的计算, 应取这一回路中全部应急照明的负荷,加上电动机功率中最大的一组防火卷帘的负荷。因为所有防火卷帘不会同时下降,而且其动作所用的时间很短。

由共同的裙楼、地下层以及若干塔楼所组成的民用建筑,此种建筑最大的消防负荷的计算应是:各个共用的消防泵应作为必然负荷,必须计入;而消防风机、消防电梯以及应急照明设备,则适合以每个塔楼连同以该塔楼为核心的、划归为该塔楼的裙楼和地下室的部分,作为一个单元进行计算。分别算出各自所消耗的消防负荷,挑选其中位置相邻的两个进行相加,然后选择负荷最大的与消防泵等的必然负荷进行相加,从而,计算出整座建筑中最大的消防负荷。

在工程中,对于非消防电源的切除, 最好选用低压断路器的附件来进行。但是,低压断路器的型号往往与框架电流不同,它的分励线圈在进行分励脱扣时,所用的电流也不相同。为了联动的便捷以及有选择性的进行切除,通常情况下,可以在配电所的低压出线开关,或者在各层的主配电箱上进行非消防电源的切除,然而,这些地方所用的低压断路器的框架电流相对较大,分励脱扣器所需的电流也比较大。直接运用联动回路的直流24V电源来驱动分励脱扣器,是非常危险的,特别是当一个配电箱同时有多个需要分励的低压断路器时,由于分励的电流太大,联动回路的24V电源不可能满足其要求。综上所述,还是应把分励线圈接在220V或者380V的电路中较为可行。

二、注意事项?

1、低压配电系统中导线载流量与断路器整定电流不匹配问题。?

每一个电气设计工程都会遇到电线的载流量与低压短路器的整定电流配合选择及供线路受到短路器的保护问题,对这一问题的处理能力也反映了电气设计人员的基本素质。此类问题主要表现在导线允许持续载流量小于保护该导线的断路器脱扣器的整定电流。貌似简单,但实际施工中涉及到的问题也不少。对此类问题的处理办法是为保护短路器的整定电流要先计算负荷电流,根据负荷电流再选择导线,使电流在导线负荷范围内以便使其受到短路器的有效保护。在这方面应该严格遵循低压配电设计规范,结合实际情况,保障供电安全。?

2、电缆线路的布线问题。?

在现实中,很多建筑工程为了将成本降到最低,选用安全隐患较大的铝芯塑料线。但铝材质导线要比铜芯塑料线机械强度低、电阻大、导电性弱,更重要的是相同规格铝线的使用寿命远远小于铜导线,铝线长时间使用后老化速度较快,容易引发火灾事故。对于住宅建筑物来说,室内线路的直径应根据实际用途尽量选大一些,因为家庭里通常会使用微波炉等会增加线路非线性负荷的电器,这些电器在使用过程中会导致线路产生谐波,而住宅导线的选择通常是按机械强度、发热条件、经济电流密度和电压损失等因素考虑,往往忽略电压质量和这些谐波的影响,故进户线最好选用16毫米铜芯塑料线,以满足室内用电需求。

三、火灾自动报警问题

火灾自动报警系统的设计工作中,最复杂的是各类探测器的设置问题。应当根据场所的不同来选定相应的探测器,手动式的报警按钮,应注意安装间距不得大于30m,安装部位应在明显且便于操作地方。自动报警设备应安装在自动式喷水设备的附近。雨淋报警阀的开启方式有两种:(1)由灭火保护区内就近的感烟、感温探测器所组成的雨门,当它们均已启动后,可通过控制电路来开启雨淋报警阀,返回动作信号。(2)由喷水灭火系统所保护的火灾探测器进行报警。在确认火灾后, 由火灾的自动报警器发出信号至输人、输出模块,然后开启报警阀,并返回动作信号。根据报警的可行性,应采取第二种方式。湿式报警阀开关的接点与消防控制室的手动按钮,应当延时起泵。在没有消防控制室的建筑中,须把湿式报警阀的开关的接点直接引至喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵及显示信号的功能。在有消防控制室的建筑中,其控制室内须设置手动式的联动控制台,将接点线路引至控制台,通过转换后,实现自动与手动控制的喷淋泵,并且显示信号。

无管网型的自动灭火装置,规范中未对其与自动报警的联动控制进行规定,如果想对此灭火装置进行联动控制,应由灭火柜的报警控器引出报警信号或联动信号,传至控制室的联动控制台

四、智能建筑中合用消防控制室时应注意的问题

火灾监控系统与智能建筑中其它系统的关系我国智能建筑的建设始于20世纪90年代初,随后便在各地迅速发展起来。2000年,国家发布了推荐性国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)。建筑智能化是在建筑这个平台上,由三大系统组成:建筑设备自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信网络系统(CAS)。而 BAS包含了三个子系统:建筑设备监控系统、火灾监控系统和安全防范系统,即通常所说的 BA、FA、SA。火灾监控系统在建筑物中可以独立运行,除了完成火灾信息的采集、处理、判断并实施联动控制外,还应该具有与其他系统进行通讯的接口或进行远程信息传输。火灾监控系统可充分利用智能建筑的智能化硬件和软件资源实现联网通讯,为城市消防调度指挥中心、城市综合管理网络提供并与城市其他管理中心共享消防系统的信息。

综上所述,建筑电气消防设计主要包括3个方面的内容:火灾自动报警、消防联动控制以及消防设备配电。建筑电气的消防设计属于科技含量很高且十分复杂的电气设计工作,因此,这一工作必须与现行的消防法规、政府政策进行紧密的联系,才能保证建筑电气的消防设计工作得以顺利进行。

参考文献:

[1]黄白蓉.民用建筑的消防电气设计[J].消防技术与产品信息,2008(02).

[2]许艳波.关于高层建筑中消防电气系统的研究[J].民营科技,2007(09).

[3]张力.建筑电气消防设计若干问题探讨[J].工程建设,2009(03).

[4]程勇.消防电气设计须注意的问题[J].工程建设,2008(03).

[5]耿惠琪.高层建筑中消防电气设计的问题探讨[J].科技与经济,2008(03).

[6]梅曙红.高层建筑的消防电气设计[J].浙江建筑,2005(01).

推荐访问:要点 电气工程 施工 建筑 设计

最新推荐New Ranking

12023年度对员工评语大全(2023年)

对员工评语大全第1 工作认真刻苦,服务态度非常好,使经理在xxx的时候没有后顾之忧;工作积极,热情周...

2小学六年级评语大全17篇(全文完整)

小学六年级评语大全第1、这学期,你的胆子大了,声音亮了,课堂回答问题的小手举得高了,这是多好的现...

32023年学生个人总结范本大全11篇(全文)

学生个人总结范文大全第1篇在思想方面,首先我端正了学习态度,认识到大学仍需付出极大的努力用功学习...

4保险承诺书范本大全(完整)

保险承诺书范文大全第1篇保险公司目标承诺书篇一:我是,请大家为我见证:作为团队的一名营销主管,我...

5小学生观后感作文23篇

小学生观后感作文第1篇一直以来,我对于漫威的电影都处在感官上的刺激阶段,对于它所要创造出来的宇宙...

62023年周总结范本大全23篇

周总结范文大全第1篇本人自xx入职公司以来,在营销管理中心市场部担任xx职务,主要负责市场研究方向工...

72023年企业个人年终总结范本大全10篇

企业个人年终总结范文大全第1篇我从事超市收银工作的时间不是太长,自身的素质和业务水平离工作的实际...

8四年级作文自我介绍21篇

四年级作文自我介绍第1篇大家好!我叫杨润子,今年12岁了,在南师附小上学。小的时候,别人说我像个男...

92023年度三年级作文自我介绍字集锦20篇

三年级作文自我介绍字第1篇Hello!大家好,我叫杨晨,现在是庙下乡中心小学的六年级二班的学生。我有一...

10自我介绍作文600字8篇(完整文档)

自我介绍作文600字第1篇我叫白莹莹,今年11岁,在某某市第一小学五年级一班读书。白莹莹,白莹莹,从...