京广高铁(河北段)房建设备维修管理问题与措施

| 来源:网友投稿

zoޛ)j馟v]rZh^x&j)zvq窺*fz{hڶ*'jwl总结积累和次专题调研,笔者发现自开通运营至今,从维修运营的角度,房建设备维修主要还存在部分影响安全和运营质量问题,主要表现在站台、雨棚、中央空调设备维修运营等方面。结合生产实际,笔者用安全风险管理知识和理念,将存在问题从设计、施工、运营、技术攻关等方面做好分类,逐项解决。设备已经投入使用、无法改变的,根据实际制定相关措施,做好设备巡检,发现问题及时处理,力求将工作中存在的设备问题和安全隐患全部消除。

2 站台、雨棚等建筑设备基本情况

2.1 京广高铁河北段全长485公里,其中石武段202公里,京石段283公里。沿线9个车站,四电房屋50件。站房建筑面积合计178938m2,雨棚建筑面积281164m2。其中,涿州东站站台面积8100m2、雨棚结构投影面积21604m2、地下通道面积514m2,站房总长145m,总宽33.2m,高20.35m,建筑面积6000m2。屋盖采用钢网架体系,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为天然石材幕墙+玻璃幕墙。

高碑店东站站台面积8100m2、雨棚结构投影面积21976m2、地下通道面积502m2,站房总长132m,总宽34m,高21m,建筑面积6000m2。屋面用钢桁架+混凝土屋面板+防水卷层屋面,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为天然石材幕墙+玻璃幕墙。

保定东站站台面积10800m2、雨棚结构投影面积26495m2、地下通道面积915m2,站房总长181.2m,总宽49.2m,高20.1m,建筑面积15000m2。屋面采用镀铝锌合金屋面,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为干挂铝单板幕墙+玻璃幕墙。

定州东站站台面积8100m2、雨棚结构投影面积22029m2、地下通道面积502m2,站房总长138.5m,总宽34.4m,高19.96m,建筑面积6000m2。屋面镀铝锌压型钢板防水屋面,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为干挂白麻石材幕墙+玻璃幕墙。

正定机场站站台面积8100m2、雨棚结构投影面积21460m2,站房总长151.2m,总宽41.2m,高19.85m,建筑面积10000m2。屋面镀铝锌压型钢板防水屋面,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为干挂石材幕墙+玻璃幕墙。

石家庄站分为普速场、京广客专场、太青客专场三场横列布置,正线不临靠站台。站房总长491m,总宽204.9m,高36.87m,建筑面积107059m2。

高邑西站站台面积8100m2、雨棚结构投影面积21871m2、地下通道面积502m2,站房总长116m,总宽30m,高21m,建筑面积5000m2。屋面为钢网架体系,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为金属幕墙+天然石材幕墙+玻璃幕墙。

邢台东站站台面积10800m2、雨棚结构投影面积28536m2、地下通道面积838m2,站房总长152.4m,总宽30m,高22.8m,建筑面积8000m2。屋面为钢桁架体系,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为天然石材幕墙+玻璃幕墙。

邯郸东站站台面积19500m2、雨棚结构投影面积37240m2、地下通道面积2207m2,站房总长181.6m,总宽42m,高22.1m,建筑面积16000m2。屋面为钢桁架体系,站房建筑采用混凝土框架结构,外墙面装饰做法为天然石材幕墙+玻璃幕墙。

2.2 京广高铁河北段各站中央空调系统分类、分区。

①各站候车大厅、售票厅均通过制冷或制热机组,送出热水至组合式空调内进行空气处理,通过送风管道和出风口送入室内。

②各站办公区大部分通过制冷或制热机组,通过冷热水管道送出热水至室内风机盘管,通过风机盘管制冷或制热。

③商业服务区和局部办公区采用VRV多联机制冷或制热。

④冬季各站候车室和售票厅室内均采用热水地板辐射采暖。

2.3 京广高铁河北段各站中央空调制冷制热机组分类。

主要有以下四类:

①邯郸东站夏季冷源由两台螺杆冷水机组提供空调冷冻水;冬季热源由市政热网提供95/70℃热水,经车站设备机房内水-水换热机组提供冬季地暖和空调用60/50℃热水。

②邢台东站冷热源为1台地源热泵机组和1台螺杆冷水机组。其中地源热泵机组以满足冬季热负荷进行选型;采用水冷式螺杆式冷水机组+开式冷却塔辅助补充夏季冷负荷。

③高邑西、正定机场、定州东、保定东、高碑店东、涿州东6个站冷热源均采用地源热泵机组为冷热源。

④石家庄站夏季采用4台溴化锂冷水机组,提供冷源;冬季由燃气蒸汽锅炉提供高温热水,经车站设备机房内水-水换热机组提供冬季地暖和空调用60/50℃热水。

3 设备存在问题及其原因分析

通过对石家庄建筑段高铁各维修车间、工区和值守点的现场调研、分析维修记录和安全问题库,发现高铁设备在站台雨棚、中央空调设备及管道等方面,尚有部分存在影响安全和运营质量的问题。

①雨棚屋面和吊顶板问题。由于施工中金属屋面板伸缩缝盖板固定不牢,有部分松动,在大风天气下脱落危险,存在影响行车的安全隐患。吊顶板出现过大风天气脱落的情况,随后各设计院根据原设计和施工单位进行变更和深化设计,采取了加固措施。但石家庄站没有采取加固措施,已出现过吊顶板脱落现象。

②封檐板问题。施工过程中,封檐板是厂家加工好现场固定的,封檐板的角码与施工单位焊接的方钢龙骨位置不符,造成封檐板固定存在安全隐患。另外封檐板穿梁、柱等,造成封檐板固定角码被切割,固定方式不可靠,存在安全隐患。目前,有个别车站在线路和接触网上方的封檐板出现过脱落危险,被巡检人员发现,已经及时利用天窗点处理。

③雨棚天沟和落水管问题。由于设计单位考虑河北段冬季不属于极寒地区,没有给天沟和落水管增加电伴热。经过冬季雨雪天气,部分天沟和落水管冻胀裂,漏水至站台,冬季结冰后旅客容易滑倒。

④石家庄跨线候车室下方(线路上方)没有设备层,下方横穿悬吊安装有暖气、排水、空调、消防等多种管道,横跨接触网上方,且间距紧密、检修难度大。另外,没有设置检修马道和防止管道、设备坠落安全防护装置,给日常检修带来极大难度,且一旦管道漏水、损坏,会给接触网和安全行车带来事故隐患。

⑤目前高铁各站中央空调、消防中控设备FAS、BAS等智能控制系统缺乏有经验的专业技术管理人员。另外职工年龄老化,知识水平低等,对新设备接受、认识、维修和高铁的高标准不相符。现有部分中央空调设备维修程序、维修周期、维修要点还不够健全,不符合现有设备运行特点。

⑥部分空调水系统堵塞问题。在一次系统调试时发现,冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象。施工单位认为是水泵扬程不够,泵前吸水管处的负压所致。但打开泵前“Y”型水过滤器,才发现“Y”型过滤器堵塞严重,从而造成泵前负压,冷却水泵不能正常工作。

⑦根据路局相关要求,铁路卫生部门对候车室内空气进行了监测,发现室内空气质量不容乐观。经过查阅资料和分析,主要原因是:1)候车室里通风不良,空调系统的空气过滤不佳,在人、室内、空调机三者之间形成一个封闭的循环系统,在这个系统中,人体无法得到充足的新鲜空气。据了解人体所需的充足氧气浓度标准应为21%。医学监测数据表明,生活空间如果几小时不通风氧气浓度将下降到17-19%,从而影响到人体对氧气的正常需求。2)候车室内建筑装璜材料不断散发出甲醛、氯化物、苯等有毒有害物质,浓度较高。3)旅客、工作人员在室内活动,通过呼吸道、汗腺排出大量污染物。

4 改进措施及相关建议

上述发现的问题,笔者认为要做好分类,逐项解决。有些问题要按照相关程序报给有关部门,其中一部分可以列入段安全管理问题库,制定相关措施。设备已经投入使用、无法改变的,根据实际制定相关措施,做好设备巡检,发现问题及时处理。发现的问题,短期内无法解决和需要技术攻关的,建立专题课题组,做好专题攻关,力求将工作中存在的设备问题和安全隐患全部消除。

①雨棚屋面板、吊顶板和封檐板的安全,直接影响行车安全要引起足够重视。金属屋面板伸缩缝盖板固定不牢,有部分松动;吊顶板部分车站没有采取加固措施;部分封檐板固定角码被切割,固定方式不可靠,在大风天气下脱落危险,存在影响行车的安全隐患。要落实相关管理制度和作业标准,做好大风天气下的设备巡检,发现问题及时处理。

②雨棚天沟和落水管问题解决措施。现此问题段已通过客专公司和设计单位沟通,由设计单位拿方案,根据每个站的雨棚型式,采取增加电伴热等有效措施,力争早日消除设备问题。

③石家庄跨线候车室下方(线路上方)没有设备层已经无法改变,下方横穿悬吊安装的暖气、排水、消防等多种管道,一旦管道漏水、损坏,会给接触网和安全行车带来事故隐患。但由于设备已经投入使用,作为维修单位,笔者认为现阶段维修单位必须积极做好设备巡检,做好管道压力、流量等设备参数监测,确保及时掌握设备状况,消除设备隐患。另外,由于这些管道横跨接触网上方,且间距紧密、检修难度大,需要丰富工具和检修手段,提高设备巡检水平和能力,这是今后需要进一步补强和攻关的。

④针对高铁各站中央空调、消防中控设备FAS、BAS等智能控制系统缺乏有经验的专业技术管理人员。建议职教部门和技术部门配合,编写高铁知识培训课件和考试题库,分层次、分专业开展 “高铁各站专业知识培训”、“高铁暖通设备知识培训”及“消防中控人员培训”等岗位操作应用培训工作。另外,为现场配备齐全安全防护用品和必要的维修工机具。安排职工技术练兵和技术比武,逐步提高高铁空调设备维修管理水平。对于现阶段新设备维修现有职工技术不到位,可以先进行委外维护,以保证设备质量。

针对部分中央空调设备维修程序、维修周期、维修要点还不够健全,不符合现有设备运行特点,下一步有关部门应该结合《集中空调设备管理办法》、《高速铁路房建设备日常检修管理办法》、《高速铁路房建设备突发事件应急预案》相关管理办法,结合运行近两年的设备情况,继续细化职工作业标准,优化设备维修周期,强化维修要点,使设备相关管理工作更加科学、有效,符合高铁管理和运行特点。

⑤空调水系统管道堵塞,分析原因,管道清洗工作的好与坏,直接关系到空调系统能否正常工作。因此建议整个空调系统要做好以下工作:1)首先要在管网的最低处,安装较大的排污阀。如阀门太小,排污效果差,清洗次数要多;如不在最低处,则排污不彻底。2)管网顶部设手动排气阀,注水时打开,注满水以后,迅速打开排污阀门,将管内水尽快排尽。清洗次数视管网大小和干净程度而定,多则十几次,甚至几十次,少也需几次。3)如果排污口设在地下室,要充分考虑污水是否能迅速排走。4)清洗工作完成以后,还要进行水系统循环试运行。其目的是冲洗管系中的污物,并将污物集中到除污器,然后再拆洗除污器,清除这些污物。判断除污器清除是否堵塞最重要标志是观察水泵运行电流读数,电流下降越多,堵塞越严重。另外根据流量计和水泵的进、出口压力也可判断除污器的堵塞情况,依据各自的额定值,如果流量计读数越小,出口压力越低,则堵塞越严重。

⑥针对候车室内空气监测质量不好的问题,为了营造良好的乘车环境对室内空气进行技术处理是必要的,这也符合卫生防疫部门相关要求。建议:1)在有关处所安装紫外线杀菌装置。2)定期或不定期清洗过滤器,选用合格的过滤器,可以避免风口处沾满黑渍。3)定期清洗空调系统的风道、风机盘管、出风口等系统部件,特别是请专业单位做好空调风道的清洗、除尘、除菌、消毒工作,确保旅客和客服人员工作环境良好。

5 主要做法实例及实施效果

①突出新技术、新工艺、新材料、新设备知识培训。共有电梯管理人员取证9人、电梯维修外培取证50人、消防中控人员取证96人、地源热泵取证81人、营业线施工防护人员取证80人次、暖通知识培训90人次、高站台测量知识培训22人次、高铁房建技术知识培训338人次。

②制定风雨棚补强加固措施。认真执行部、局关于对风雨棚进行补强加固的要求,同施工单位一道,优化施工方案,突出雨棚屋面板与承重构件的连接、防水锚栓的间距、长度、防水防老化等重点,确保设备使用安全。图1为优化后的屋面板直立锁边技术。图2为屋面防风锁夹,作为屋面加固强化措施。

③雨棚封檐板固定不牢的问题。针对高碑店东、涿州东等站存在的雨棚封檐板和龙骨尺寸模数不匹配,导致角码无处固定的问题,及时与建设单位、设计单位沟通,要求增加龙骨数量,消除安全隐患。

④屋面板不具备检修条件的问题。针对涿州东等站未设置屋面爬梯的问题,及时与设计、施工单位沟通,加设了上人爬梯,确保了正常的维修管理。

⑤巡检时发现的其他主要问题。发现并处置了高邑西站雨棚伸缩缝处轻钢格栅连接部断开、石家庄站雨棚底架空层遗留施工钢管等隐患,并利用施工计划进行了拆除、清理,消除了安全隐患。开展了安全隐患排查整治活动。重点检查了高铁站房屋面板、封檐板、吊顶板、幕墙、围墙、栅栏、动车停车标、消防设备、电梯、电气设备。共检查设备79栋件,换算面积629749m2。排查并解决安全隐患问题40个。

6 结束语

针对房建设备施工中存在的问题,以及发现的各类隐患,积极创造条件,努力把排查、卡控、整治等工作想在前、做在前,有效确保高铁房建设备质量。实践证明,通过不断改进工作方法,全面加强设备动态监测和分析,做到综合补强,使高铁房建设备质量始终处于可控状态。

参考文献:

[1]李洪丽.铁路行车通道房建设备管理中的问题与对策[J]. 山西建筑,2011,37(2):251-252.

[2]李笑红.铁路建筑限界管理对策的研究[J].交通运输规划与管理,2008(6):245-249.

[3]熊宁新.昆铁房建设备管理信息系统的设计与实现[D].西南交通大学,2008.

推荐访问:京广 河北 高铁 措施 维修

最新推荐New Ranking

12023年小学二年级作文评语8篇

小学二年级作文评语第1、朴实自然的童心体现在文中,使文章散发着清新活泼的气息。2、这篇文章以具体...

2小组评语大全10篇

小组评语大全第1篇该同学在实习期间一贯积极主动,认真学习业务知识,在很短的时间里就掌握了工作的要...

32023年度工厂岗位职责大全

工厂岗位职责大全第1篇保证生产工艺满足工厂内生产的正常运行。进行工艺改进,实施工艺规程及ODS的标...

42023年度对员工评语大全(2023年)

对员工评语大全第1 工作认真刻苦,服务态度非常好,使经理在xxx的时候没有后顾之忧;工作积极,热情周...

5小学六年级评语大全17篇(全文完整)

小学六年级评语大全第1、这学期,你的胆子大了,声音亮了,课堂回答问题的小手举得高了,这是多好的现...

62023年学生个人总结范本大全11篇(全文)

学生个人总结范文大全第1篇在思想方面,首先我端正了学习态度,认识到大学仍需付出极大的努力用功学习...

7保险承诺书范本大全(完整)

保险承诺书范文大全第1篇保险公司目标承诺书篇一:我是,请大家为我见证:作为团队的一名营销主管,我...

8小学生观后感作文23篇

小学生观后感作文第1篇一直以来,我对于漫威的电影都处在感官上的刺激阶段,对于它所要创造出来的宇宙...

92023年周总结范本大全23篇

周总结范文大全第1篇本人自xx入职公司以来,在营销管理中心市场部担任xx职务,主要负责市场研究方向工...

102023年企业个人年终总结范本大全10篇

企业个人年终总结范文大全第1篇我从事超市收银工作的时间不是太长,自身的素质和业务水平离工作的实际...